LONGEPASS
Q194.

既設架空輸電線路換架為耐熱導線以提升送電容量,其送電容量需與下列設備之容量匹配?

輸電架空線路裝修 · 乙級 · 輸電架空線路及電驛副線電纜 · Q194

難易度分析

4 / 5

此題屬於複選題型,要求考生全面評估電力系統中各環節的容量連動關係。除了需辨識出影響電氣傳輸能力的設備外,還必須具備區分電力電氣規格與土木機械強度之能力,以避免將結構承載力誤認為送電容量之匹配對象。

正確答案 (複選):①, ②

  • ① 同線路之地下電纜:換架為耐熱導線後,若線路中存在地下電纜區段,其載流容量必須同步匹配,否則將形成輸電瓶頸,限制整體線路的送電能力。
  • ② 線路兩端之變電設備:線路兩端的變電設備(如變壓器、斷路器、隔離開關等)其額定容量必須與提升後的送電容量相符,否則會造成設備過載或保護協調失調。

錯誤選項解析

  • ③ 鐵塔支持物:鐵塔支持物主要考量機械強度與荷重支撐,而非電氣送電容量。耐熱導線通常採用低弧垂設計,其張力與重量不一定大於原導線,故非容量匹配的直接對象。
  • ④ 地下管路:地下管路(如人孔、管路間)屬於電纜敷設的土木設施,與電氣送電容量無直接匹配關係,僅影響電纜抽換施工的可行性。
Learning Tip

"本題核心考點為系統容量瓶頸效應:提升輸電線路容量時,必須檢視整條線路串聯的所有電氣設備,包含地下電纜段與兩端變電設備,任一環節容量不足都會限制整體送電能力。常考陷阱是將機械結構(如鐵塔、基礎)與電氣設備混淆,前者關注結構安全,後者才涉及容量匹配。"

學員答題分佈

①同線路之地下電纜0%
②線路兩端之變電設備0%
③鐵塔支持物0%
④地下管路0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!