Q205.
架空輸電線路所使用之間隙型線路避雷器,下列何者為其構成元件?
輸電架空線路裝修 · 乙級 · 輸電架空線路及電驛副線電纜 · Q205
難易度分析
4 / 5
此題屬於複選題型,需要考生對特定電力設備的內部構造有精確且完整的掌握。判斷難度在於需同時辨識多個正確組件,並能有效排除與其他類型避雷器或不同功能元件相關的干擾選項。
正確答案 (複選):①, ②, ④
- ① 串聯放電間隙:串聯放電間隙為间隙型避雷器的核心元件,利用空氣間隙的絕緣特性,在正常電壓下保持絕緣,當過電壓達到放電臨界值時擊穿導通,將雷電流導入大地。
- ② 阻抗元件:阻抗元件用於限制放電後的續流大小,並協助間隙在過電壓消失後迅速恢復絕緣狀態,是確保避雷器正常運作的必要構成元件。
- ④ 套管:套管提供避雷器的外部絕緣保護與機械支撐,防止內部元件受潮或受外界環境影響,同時維持必要的爬電距離以確保絕緣性能。
錯誤選項解析
- ③ 阻尼元件:间隙型避雷器並不使用阻尼元件作為構成部件。阻尼元件常見於機械振動控制或電子電路中,與避雷器的放電保護原理無關。
Learning Tip
"本題考點為间隙型線路避雷器的內部構成。常考陷阱在於混淆閥型避雷器(使用非線性電阻閥片)與间隙型避雷器(使用串聯放電間隙)的差異。實務上,架空輸電線路因暴露於戶外,易受雷擊過電壓影響,避雷器的選型與元件認知為輸電架空線路裝修職類的重要檢定項目。"
學員答題分佈
①串聯放電間隙0%
②阻抗元件0%
③阻尼元件0%
④套管0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!