Q85.
若有一控制器之12bit 線性ADC 模組,其輸入電壓範圍Vr 為0V~ +10.0V,且對應之數位讀出值為0 H~FFF H,輸入端為一類比式感重量感測模組(其電壓輸出0V ~ +5V 表示待測物之線性為0g ~ +500g)。若AD 讀入值為1000,則待測物重量為
機電整合 · 乙級 · 控制器的使用 · Q85
難易度分析
3 / 5
本題需經過兩次線性轉換計算,首先將數位讀取值換算為電壓,再將電壓轉換為物理重量。由於涉及ADC解析度與感測器靈敏度的複合計算,增加了推導步驟,因此判定為中等難度。
正確答案:③244
③ 244:ADC 轉換公式:數位值 1000 對應電壓 = (1000/4095) × 10V ≈ 2.44V。感測器靈敏度為 500g/5V = 100g/V,因此重量 = 2.44V × 100g/V ≈ 244g。
錯誤選項解析
- ① 100:12bit ADC 的解析度為 2^12 = 4096 個階層,對應 0~4095 的數位值。若讀入值為 1000,對應的輸入電壓為 (1000/4095) × 10V ≈ 2.44V,而非直接對應到 100g 的重量。
- ② 122:感測器輸出 0~5V 對應 0~500g,線性比例為 100g/V。當 AD 讀入值為 1000 時,實際電壓約為 2.44V,對應重量應為 2.44 × 100 ≈ 244g,而非 122g。
- ④ 488 g:488g 的數值過高,可能是誤將 ADC 解析度或感測器比例計算錯誤。正確的換算應先將數位值轉為電壓,再依感測器特性轉換為物理量。
Learning Tip
"此類題型常考 ADC 解析度計算 與 感測器線性轉換 的雙重換算。關鍵在於先將數位讀取值轉換為實際電壓值,再依據感測器的輸出特性換算為物理量。注意 參考電壓 Vr 與 感測器輸出範圍 可能不同,需分別處理。"
學員答題分佈
①1000%
②1220%
③2440%
④488 g0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!
相似類型題目
若有一控制器之12bit 線性ADC 模組,其輸入電壓範圍Vr 為0V~ +10.0V,且對應之數位讀出值為0 H~FFF H,輸入端為一類比式感重量感測模組(其電壓輸出0V ~ +5V 表示待測物之線性為0g ~ +5000g),則可量測待測物重量變化(解析度)為
若有一控制器之12bit 線性ADC 模組,其輸入電壓範圍Vr 為0V~ +10.0V,且對應之數位讀出值為0 H~FFF H,當此A/D 讀出值為2000時,其輸入電壓應為
若有一線性ADC 模組,其輸入電壓範圍Vr 為0V~ +10.0V,輸入端為一類比式感重量感測模組(其電壓輸出0V ~ +5V 表示待測物之線性為0g ~ +500g)。若要量測待測物重量變化達0.1g(解析度),則AD bit數最少應為
若有一類比式感重量感測模組之電壓輸出0V~+5V 表示待測物之線性為0g~+50g,且其精確度為0.02g 時,則最少應使用
若有一類比式感重量感測模組之電壓輸出0V~+5V 表示待測物之線性為0g~+50g,且其精確度為0.1g 時,則最少應使用