LONGEPASS
機電整合/控制器的使用/Q83
中等
正確率 -
Q83.

若有一控制器之12bit 線性ADC 模組,其輸入電壓範圍Vr 為0V~ +10.0V,且對應之數位讀出值為0 H~FFF H,當此A/D 讀出值為2000時,其輸入電壓應為

機電整合 · 乙級 · 控制器的使用 · Q83

難易度分析

3 / 5

本題涉及類比數位轉換的線性比例計算,需要考生將位元解析度、滿量程電壓以及數位讀出值進行綜合換算,具備一定的計算步驟與數位邏輯分析要求。

正確答案:④4.88 V

④ 4.88 V:4.88V 為正確答案。12-bit ADC 的解析度為 10V ÷ 4096 ≈ 2.441 mV/step,當數位讀出值為 2000 時,輸入電壓 = 2000 × (10 ÷ 4096) ≈ 4.88V,符合 A/D 轉換的線性比例關係。

錯誤選項解析

  • ① 1.00:1.00V 對應的數位值約為 410(1.00 ÷ 10 × 4096),與題目給定的讀出值 2000 不符。此選項可能誤用了 解析度計算 或將數位值低估所致。
  • ② 1.22:1.22V 對應的數位值約為 500(1.22 ÷ 10 × 4096),遠小於題目的 2000。此選項可能是將 12-bit 解析度 誤算為其他位元數,或誤用比例換算公式。
  • ③ 2.44:2.44V 對應的數位值約為 1000(2.44 ÷ 10 × 4096),僅為題目讀出值的一半。此選項可能誤將 2000 當作 1000 計算,或混淆了 滿量程電壓 的對應關係。
Learning Tip

"本題核心考點為 12-bit ADC 的數位-類比換算原理。FFF H 代表十六進位的 4095(即 2¹² - 1),對應滿量程電壓 10V。計算時需牢記公式:輸入電壓 = (數位讀出值 ÷ 4096) × 滿量程電壓。常見陷阱包括:混淆十六進位與十進位讀值、誤用 4095 而非 4096 作為除數(實際上兩者差異極小,但標準公式使用 2ⁿ),以及將 解析度(LSB 電壓) 計算錯誤。實務上,ADC 的位元數 直接決定量測精度,機電整合系統中常見的 12-bit 模組精度約為 0.024%,選型時需考量 取樣率 與 解析度 的平衡。"

學員答題分佈

①1.000%
②1.220%
③2.440%
④4.88 V0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!