Q3.
標稱電壓為11.4kV 之Y 接線接地系統避雷器應選用之額定電壓為
太陽光電設置 · 乙級 · 避雷器及突波吸收器工程安裝及維護 · Q3
難易度分析
3 / 5
此題要求考生能區分不同接地系統對避雷器額定電壓選定的標準,並將理論百分比正確應用於特定標稱電壓的計算,需具備精確的法規或標準數值記憶能力。
正確答案:③9kV
③ 9kV:9kV 為 11.4kV Y 接線接地系統 之標準避雷器額定電壓,依據 CNS 標準,有效接地系統之避雷器額定電壓約為線間電壓的 80%(11.4kV × 0.8 ≈ 9kV),可承受單相接地故障時之健全相電壓升高。
錯誤選項解析
- ① 12kV:12kV 額定電壓高於系統標稱電壓 11.4kV,無法在正常運轉電壓下提供適當的突波保護動作準位,導致保護效果不足。
- ② 3.3kV:3.3kV 額定電壓遠低於 11.4kV 系統 的相對地電壓(約 6.6kV),會造成避雷器在正常運轉時即動作而損毀。
- ④ 4.5kV:4.5kV 額定電壓低於 11.4kV 系統 的相對地電壓約 6.6kV,避雷器將無法承受系統正常運轉電壓而導致誤動作。
Learning Tip
"避雷器額定電壓選定 為太陽光電高壓併網工程之常考重點。需特別注意 Y 接線接地系統 與 Δ 接線非接地系統 之選型差異:有效接地系統選 80% 線間電壓,非有效接地系統則需選 100% 線間電壓。實務上若選錯額定電壓,會造成避雷器異常劣化或保護失效,影響電廠設備安全。"
學員答題分佈
①12kV0%
②3.3kV0%
③9kV0%
④4.5kV0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!