Q31.
以三相交流數位電表來量測三相三線式交流負載功率,至少需搭配幾個CT?
太陽光電設置 · 乙級 · 配電盤、儀表、開關及保護設備之安裝及 · Q31
難易度分析
2 / 5
本題要求區分三相三線式與三相四線式在量測元件數量上的差異,屬於電測量基礎概念的對比記憶,只要掌握特定量測定理即可快速判定。
正確答案:②2
② 2:依據 二瓦特計法(Blondel定理),三相三線式系統只需 2個CT 即可準確量測總功率。此方法利用兩相電流與線電壓的乘積之和計算三相總功率,為工業標準做法。
錯誤選項解析
- ① 1:僅使用 1個CT 只能量測單相功率,無法完整取得 三相三線系統 的總功率資訊。三相功率量測需至少兩個獨立量測元件才能完成。
- ③ 3:3個CT 通常用於 三相四線式(Y接有中性線) 系統的量測。三相三線式系統使用3個CT雖可量測但非「至少」需求,會造成設備浪費。
- ④ 4:4個CT 超出三相三線系統功率量測的實際需求,不符合經濟效益與標準配線規範。此配置在實務上無應用情境。
Learning Tip
"二瓦特計法 是三相三線功率量測的核心考點,常與 三相四線需三瓦特計法 混淆。切記:三相三線(無中性線)用 2個CT,三相四線(有中性線)用 3個CT。實務上需確認 CT 極性與接線正確,否則會導致功率讀數錯誤。"
學員答題分佈
①10%
②20%
③30%
④40%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!
相似類型題目
以三相交流數位電表(ABCN)來量測三相三線式(RST)交流負載之總功率,若只用2 只CT,R 線CT 接在A 相,T 線CT 接在C 相,則下列電壓之量測接線哪幾組正確?
以三相交流數位電表(ABCN)來量測三相三線式(RST)交流負載之總功率,若只用2 只CT,R 線CT 接在A 相,T 線CT 接在C 相,則下列電壓接線何者正確?
以三相交流數位電表來量測三相三線式交流負載之線電壓、線電流及功率,若CT 的匝數比設定正確無誤,下列哪幾組數值可判定出電表接線錯誤?
以三相交流數位電表來量測三相四線式交流負載之相電壓、相電流及負載功率,若CT 的匝數比設定正確無誤,下列哪幾組數值可判定出電表接線錯誤?
使用單相瓦特計兩只測量三相電功率,若W1=W2 且均為正值,此三相負載之功率因數為