LONGEPASS
Q32.

以三相交流數位電表(ABCN)來量測三相三線式(RST)交流負載之總功率,若只用2 只CT,R 線CT 接在A 相,T 線CT 接在C 相,則下列電壓接線何者正確?

太陽光電設置 · 乙級 · 配電盤、儀表、開關及保護設備之安裝及 · Q32

難易度分析

4 / 5

本題要求區分三相三線式與三相四線式系統在量測功率時的接線差異。由於涉及特定計量法在數位電表端子的對應應用,且選項中包含易混淆的直覺錯誤選項,考生必須精確掌握電位參考點的接線規範才能正確作答。

正確答案:④S 線接N

④ S 線接N:S 線接 N 為正確接法。在三相三線式負載使用 2 只 CT 進行 兩瓦特計法 量測時,數位電表的 S 相電壓端需接至 N 參考點,使電表內部能以 N 為基準正確合成三相總功率,符合 CNS 電度表接線規範。

錯誤選項解析

  • ① S 線接A 或B:將 S 線接 A 或 B 會造成電壓取樣相位錯誤,因為 A 相已作為 R 相 CT 的電壓參考點,重複接入會導致 兩瓦特計法 的向量運算失真,無法正確計算三相總功率。
  • ② S 線不接:S 線不接 會使數位電表的 B 相電壓輸入端處於浮接狀態,導致內部計量 IC 失去正確的電位參考點,可能產生 量測漂移 或顯示異常。
  • ③ S 線接B:S 線接 B 看似直覺上合理,但在三相三線式系統中僅使用 2 只 CT 時,採用 兩瓦特計法(Aron 接線),S 相電壓端子應接至 N 端作為內部運算的虛擬中性點,而非直接接 B 相。
Learning Tip

"本題核心考點為 兩瓦特計法(Aron 接線) 在三相三線系統中的實際應用。使用三相四線規格之數位電表量測三相三線負載時,因無實際中性線,S 相電壓端必須接 N 以建立內部參考電位。常見陷阱是直覺將 S 接至 B 相,此為三相四線系統的接法,不適用於僅用 2 只 CT 的三相三線量測情境。實務上需特別注意電表型號與系統線數的匹配。"

學員答題分佈

①S 線接A 或B0%
②S 線不接0%
③S 線接B0%
④S 線接N0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目