Q59.
以三相交流數位電表(ABCN)來量測三相三線式(RST)交流負載之總功率,若只用2 只CT,R 線CT 接在A 相,T 線CT 接在C 相,則下列電壓之量測接線哪幾組正確?
太陽光電設置 · 乙級 · 配電盤、儀表、開關及保護設備之安裝及 · Q59
難易度分析
4 / 5
本題涉及三相電力量測之特定接線配置,需區分不同線路與端子的對應關係。由於採複選題形式,要求對所有選項的對錯皆須進行精確判定,增加了解題的複雜度。
正確答案 (複選):①, ③
- ① T 線接C:T 線接 C 為正確接法。在兩瓦特計法量測三相三線式功率時,T 相電壓必須接入電表的 C 相電壓端子,才能使 C 相 CT 量測的電流與對應的線電壓形成正確的功率計算迴路。
- ③ S 線接N:S 線接 N 為正確接法。由於三相三線式系統無中性線,電表的 B 相(S 相對應)電壓端子需接至 N 端子建立虛擬中性點參考電位,使電表能正確執行兩瓦特計法的向量合成運算。
錯誤選項解析
- ② S 線不接:S 線不接是錯誤的。三相四線式數位電表的 B 相(對應 S 相)電壓端子若懸空不接,會導致電表內部向量運算參考點缺失,無法正確計算三相總功率。正確做法應將 S 線接至 N 端子作為參考電位。
- ④ S 線接B:S 線接 B 是錯誤的。在三相三線式負載中並無實際的 S 相導線可供連接,若強行將 S 線接至電表 B 相端子會造成電壓取樣錯誤,導致功率讀值不正確。應改為接至 N 端子作為參考點。
Learning Tip
"本題核心考點為兩瓦特計法在三相三線式系統中的應用。使用三相四線式數位電表量測三相三線式負載時,關鍵在於建立正確的電壓參考點:R 相 CT 接 A 相、T 相 CT 接 C 相,而原本不存在的 S 相必須接 N 建立虛擬中性點。常見陷阱是誤以為 S 線可懸空或接到 B 相,這會導致電表無法完成正確的向量功率合成運算。實務上需特別注意 CT 極性與電壓取樣的對應關係,避免功率因數計算錯誤。"
學員答題分佈
①T 線接C0%
②S 線不接0%
③S 線接N0%
④S 線接B0%