LONGEPASS
冷凍空調裝修/作業準備/Q36
中等
正確率 -
Q36.

R-410A 冷媒運轉壓力比R-22 冷媒運轉壓力高,必須使用厚度多少(mm)的銅管?

冷凍空調裝修 · 丙級 · 作業準備 · Q36

難易度分析

3 / 5

本題要求對特定冷媒之配管施工規範數值進行精確記憶,選項間的數值區分較細,需具備準確的專業標準知識方能選出正確答案。

正確答案:②0.8

② 0.8:0.8mm 銅管為 R-410A 冷媒系統的標準規範厚度。由於 R-410A 運轉壓力較高(高壓側可達 4.0 MPa 以上),依據 CNS 標準與冷配管施工規範,必須使用壁厚 0.8mm 以上的無縫銅管以確保系統安全。

錯誤選項解析

  • ① 0.5:0.5mm 銅管厚度不足,無法承受 R-410A 的高運轉壓力(約為 R-22 的 1.6 倍),使用此厚度會導致管路破裂或冷媒洩漏的危險。
  • ③ 0.7:0.7mm 銅管雖比傳統 R-22 使用的厚度增加,但仍未達 R-410A 系統的最低要求,長期在高壓運轉下仍有管路疲勞破裂的風險。
  • ④ 0.6:0.6mm 銅管厚度僅略高於 R-22 系統標準,不足以應付 R-410A 的高壓運轉環境,不符合冷凍空調裝修的配管施工規範。
Learning Tip

"R-410A 與 R-22 冷媒系統配管差異為常考重點:R-410A 屬近共沸混合冷媒,運轉壓力約為 R-22 的 1.6 倍,因此銅管壁厚必須從 R-22 的 0.6mm 提升至 0.8mm。實務上需特別注意,R-410A 系統必須使用合成油(POE油)而非礦物油,且抽真空作業要求更高,不可與 R-22 系統混用管材與冷凍油。"

學員答題分佈

①0.50%
②0.80%
③0.70%
④0.60%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目