Q32.
室外溫度32℃時,冷媒R-410A 之窗型冷氣機運轉高壓壓力約
冷凍空調裝修 · 丙級 · 運轉測試 · Q32
難易度分析
2 / 5
本題考查對特定冷媒工作壓力的精確數值記憶以及壓力單位的辨識能力,需能區分不同冷媒在標準工況下的壓力差異。
正確答案:②25kg f/cm2G
② 25kg f/cm2G:25kgf/cm²G 為正確答案。R-410A 冷媒在室外溫度 32℃ 時,其冷凝溫度約為 45~50℃,對應的飽和高壓壓力約為 24~27kgf/cm²G,符合窗型冷氣機的正常運轉範圍。
錯誤選項解析
- ① 10kg f/cm2G:10kgf/cm²G 的壓力遠低於 R-410A 在 32℃ 室外溫度下的正常高壓側運轉壓力,此數值接近 R-22 冷媒的低壓範圍,不適用於 R-410A 系統。
- ③ 10psig:10psig 換算約僅 0.7kgf/cm²G,此壓力極低,遠低於冷氣機高壓側的合理運轉值,甚至低於大氣壓力,明顯錯誤。
- ④ 20psig:20psig 換算約 1.4kgf/cm²G,同樣屬於極低壓力範圍,可能對應於抽真空狀態而非正常運轉壓力,與高壓側實際工況不符。
Learning Tip
"本題考點為 R-410A 冷媒壓力-溫度對應關係。注意 R-410A 為近共沸混合冷媒,其工作壓力比傳統 R-22 高出約 1.5~1.6 倍。高壓壓力主要受室外散熱條件與冷凝溫度影響,一般冷凝溫度比室外溫度高約 15~20℃。解題時需熟記常見冷媒(R-22、R-410A、R-32)在標準工況下的高低壓參考值,並注意單位換算(1kgf/cm²G ≈ 14.22psig)。"