Q89.
冷媒循環系統運轉中,回流管之低壓冷媒應為
冷凍空調裝修 · 丙級 · 冷媒系統處理 · Q89
難易度分析
2 / 5
本題要求對冷媒循環系統中各路段的相態定義有精確的理解,需能區分不同冷媒狀態(如過熱、過冷)與其對應相態的專業術語,屬於基礎概念的辨析題。
正確答案:③過熱氣態
③ 過熱氣態:過熱氣態為正確答案。迴流管(吸氣管)內的冷媒必須為過熱蒸氣,確保液態冷媒已於蒸發器內完全蒸發,避免液態冷媒進入壓縮機造成液壓縮損壞。
錯誤選項解析
- ① 過冷氣態:過冷氣態為錯誤觀念,過冷專指液態冷媒溫度低於飽和溫度的狀態,氣態冷媒不存在過冷情況。
- ② 飽和氣態:飽和氣態表示冷媒處於氣液共存之臨界狀態,若回流管為飽和氣態,代表可能仍有液態冷媒未完全蒸發,將導致液壓縮風險。
- ④ 過熱液態:過熱液態為矛盾用語,過熱僅適用於氣態冷媒,液態冷媒對應的術語應為過冷,此選項名詞定義錯誤。
Learning Tip
"本題核心考點為冷媒狀態與管路位置的對應關係。常見陷阱在於混淆過冷(發生於冷凝器出口至膨脹閥前的液態管路)與過熱(發生於蒸發器出口至壓縮機入口的氣態管路)的應用位置。實務上需維持適當的過熱度(通常約 5~8°C),過低易造成液壓縮,過高則表示蒸發器效率不佳。"
學員答題分佈
①過冷氣態0%
②飽和氣態0%
③過熱氣態0%
④過熱液態0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!