LONGEPASS
冷凍空調裝修/運轉測試/Q78
簡單
正確率 -
Q78.

冷凍循環系統中之冷媒量不足,則

冷凍空調裝修 · 丙級 · 運轉測試 · Q78

難易度分析

2 / 5

本題屬於基礎概念考查,要求考生能區分冷媒不足與過量時系統參數的變化趨勢,選項間具備明確的邏輯對比,無複雜陷阱。

正確答案:④吸氣管過熱度增加

④ 吸氣管過熱度增加:冷媒不足時,蒸發器內冷媒提前蒸發完畢,導致吸氣過熱度顯著增加。此為判斷冷媒洩漏或充填量不足的重要診斷指標。

錯誤選項解析

  • ① 運轉電流增大:冷媒量不足時,壓縮機負載減輕,運轉電流反而會下降而非增大。電流增大通常發生在系統過載或高壓側異常時。
  • ② 高壓壓力升高:冷媒不足會導致冷凝器內冷媒減少,高壓壓力應下降而非升高。高壓升高常見於冷凝器散熱不良或系統混入空氣。
  • ③ 冷凍效率上升:冷媒量不足會使蒸發器有效換熱面積減少,冷凍能力與效率均會下降。冷凍效率上升與實際運轉狀況完全相反。
Learning Tip

"本題核心考點為冷媒量不足對系統運轉參數的影響。常見陷阱是將冷媒不足與冷媒過多的症狀混淆:冷媒過多會導致高壓升高、電流增大;冷媒不足則表現為高低壓均偏低、吸氣過熱度增大、運轉電流下降。實務檢修時應優先使用歧管壓力錶量測高低壓,並配合鉤錶量測電流,綜合判斷系統狀態。"

學員答題分佈

①運轉電流增大0%
②高壓壓力升高0%
③冷凍效率上升0%
④吸氣管過熱度增加0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目