LONGEPASS
冷凍空調裝修/故障排除/Q13
中等
正確率 -
Q13.

窗型空調機如過濾網堵塞時,則其運轉電流較正常者為

冷凍空調裝修 · 丙級 · 故障排除 · Q13

難易度分析

3 / 5

本題要求考生區分空調系統中不同部位風量不足對電流造成的相反影響。由於涉及容易混淆的對立概念,且需準確掌握壓力與電流的因果關係,因此被評定為基礎概念應用題。

正確答案:②低

② 低:過濾網堵塞造成蒸發器進風量不足,熱交換效率下降,蒸發壓力降低使壓縮機負載減輕,因此運轉電流較正常值偏低。

錯誤選項解析

  • ① 高:過濾網堵塞會導致蒸發器風量減少,壓縮機負載降低而非增加,因此運轉電流不會升高。此選項混淆了與冷凝器散熱不良(會使電流升高)的故障現象。
  • ③ 一樣:過濾網堵塞會改變制冷循環的熱負載,直接影響壓縮機運轉狀態,電流必然產生變化,不可能與正常狀況相同。
  • ④ 不一定:過濾網堵塞對運轉電流的影響方向是明確且可預測的(電流下降),並非不確定。此選項忽略了風量與電流的因果關係。
Learning Tip

"此類題型常考風量異常對電流的影響:需區分蒸發側風量不足(電流降低)與冷凝側散熱不良(電流升高)的差異。實務上,過濾網堵塞還會伴隨蒸發器結霜、出風口風量變小等徵兆,檢修時應先確認風路系統再判斷壓縮機故障。"

學員答題分佈

①高0%
②低0%
③一樣0%
④不一定0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目