Q74.
窗型空調機冷媒系統中過濾器後有結露水現象,係表示
冷凍空調裝修 · 丙級 · 故障排除 · Q74
難易度分析
3 / 5
本題要求考生能精確區分冷媒系統中不同故障現象所導致的溫度變化,需將局部壓力降引起的結露現象與冷媒量不足或系統含水等相似故障進行對比分析,具備一定的概念區分難度。
正確答案:④乾燥過濾器部分堵塞
④ 乾燥過濾器部分堵塞:乾燥過濾器部分堵塞會造成冷媒流動受阻,在堵塞處後方產生節流降壓效應,使管壁溫度低於露點溫度而形成結露水。
錯誤選項解析
- ① 冷媒太多:冷媒過多會導致高壓側壓力過高與壓縮機負載增加,但不會在過濾器後產生局部結露現象。
- ② 冷媒太少:冷媒不足會造成蒸發器結霜與製冷效果下降,而非過濾器後出現結露水。
- ③ 系統有水份:系統含水份會導致冰堵現象,通常發生在毛細管或膨脹閥處,而非過濾器外部結露。
Learning Tip
"本題核心考點為節流降壓原理與結露成因判斷。實務上,過濾器前後出現溫差或結露是診斷管路堵塞的重要依據,應與冷媒量異常及系統冰堵嚴格區分。檢修時可用溫度計量測過濾器前後溫差來確認堵塞程度,必要時更換乾燥過濾器並抽真空重新充填冷媒。"
學員答題分佈
①冷媒太多0%
②冷媒太少0%
③系統有水份0%
④乾燥過濾器部分堵塞0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!