Q6.
乾燥過濾器部分堵塞時在其
冷凍空調裝修 · 丙級 · 故障排除 · Q6
難易度分析
2 / 5
本題要求考生掌握冷媒在管路受阻時產生的節流效應及其對溫度的影響。需能區分冷媒在進入與離開堵塞元件前後的狀態差異,屬於考驗基礎熱力學概念與實務故障診斷的典型題目。
正確答案:②出口處結霜
② 出口處結霜:當乾燥過濾器部分堵塞時,冷媒流經堵塞處會產生節流膨脹效應,導致出口側壓力與溫度急遽下降,使周圍空氣中的水蒸氣在出口處凝結成霜,此為判斷堵塞的常見故障徵兆。
錯誤選項解析
- ① 入口處結霜:乾燥過濾器入口處仍處於高壓液態冷媒狀態,壓力與溫度正常,不會產生結霜現象。結霜是因節流效應導致溫度驟降所致,而入口端尚未發生節流。
- ③ 入口處發燙:入口處發燙並非乾燥過濾器堵塞的特徵。入口端連接的是冷凝器出口的高壓液態冷媒,溫度約為環境溫度附近,不會因堵塞而異常升溫。
- ④ 出口處發燙:出口處發燙與實際現象相反。堵塞會造成出口端溫度降低而非升高,因冷媒通過狹窄處時產生焦耳-湯姆森效應而降溫結霜。
Learning Tip
"乾燥過濾器堵塞與毛細管堵塞的故障現象容易混淆,兩者皆會產生結霜,但位置不同:乾燥過濾器堵塞時霜層出現在過濾器出口端,毛細管堵塞則霜層起於毛細管入口。實務檢修時應以手觸摸管路溫差輔助判斷,並注意系統高壓側與低壓側的壓力讀數變化以確認故障點。"
學員答題分佈
①入口處結霜0%
②出口處結霜0%
③入口處發燙0%
④出口處發燙0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!