LONGEPASS
冷凍空調裝修/故障排除/Q92
中等
正確率 -
Q92.

定頻分離式空調機蒸發壓力太高可能原因為

冷凍空調裝修 · 丙級 · 故障排除 · Q92

難易度分析

3 / 5

本題要求考生能精確區分冷媒循環系統中,各項設備故障對壓力變動的影響方向。由於涉及多個相似的故障情境,需具備基礎的熱力學循環分析能力,才能在多個干擾選項中正確辨識出導致壓力升高的特定原因。

正確答案:④冷凝器太髒

④ 冷凝器太髒:冷凝器太髒會導致散熱不良,使冷凝壓力與冷凝溫度上升,膨脹閥前後壓差增大導致冷媒流量增加,進而使蒸發壓力升高。

錯誤選項解析

  • ① 液管過細:液管過細會造成冷媒流量受限,進入蒸發器的冷媒減少,反而會使蒸發壓力降低而非升高。
  • ② 冷媒不足:冷媒不足時,系統循環冷媒量減少,蒸發器內可供蒸發的冷媒不足,會導致蒸發壓力下降,與題意相反。
  • ③ 安裝距離過長:安裝距離過長會增加配管壓力損失與熱負荷,通常造成冷媒循環阻力增大,使蒸發壓力偏低,而非升高。
Learning Tip

"本題核心考點為蒸發壓力異常之故障診斷。需釐清:蒸發壓力太高通常與冷媒流量過多或熱交換不良有關;而蒸發壓力太低則多因冷媒不足、膨脹閥開度過小或管路阻塞所致。冷凝器散熱不良是常見考點,實務上應定期清洗冷凝器鰭片以維持系統效率。"

學員答題分佈

①液管過細0%
②冷媒不足0%
③安裝距離過長0%
④冷凝器太髒0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目