Q65.

下列何者不是造成壓縮機過熱的原因?

冷凍空調裝修 · 丙級 · 故障排除 · Q65

難易度分析

2 / 5

本題要求考生區分影響壓縮機運行的不同因素,需正確辨析高壓側與低壓側異常對設備溫度造成的不同影響,屬於基本概念應用題。

正確答案:④蒸發器太髒

④ 蒸發器太髒:蒸發器太髒主要影響的是蒸發壓力降低與冷房效果變差,會造成蒸發器結霜或壓縮機低壓運轉,但並非直接導致壓縮機過熱的主因。

錯誤選項解析

  • ① 低電壓運轉:低電壓運轉會導致壓縮機馬達電流增加,根據 P=VI 原理,電壓下降時電流上升使線圈發熱量增大,是造成壓縮機過熱的常見原因。
  • ② 冷凝器散熱不良:冷凝器散熱不良會使系統高壓側壓力升高,壓縮機壓縮比增大、負載加重,導致運轉電流上升而過熱。
  • ③ 啟動頻繁:啟動頻繁會使壓縮機反覆承受啟動突入電流(約為額定電流 5~7 倍),短時間內熱量累積無法及時散發,造成過熱保護動作。
Learning Tip

"本題考點在於區分高壓側問題與低壓側問題對壓縮機的影響。低電壓、散熱不良、頻繁啟動均直接使壓縮機負載或電流增加而過熱;蒸發器髒污屬於低壓側問題,主要造成低壓異常與結霜,而非過熱。實務上應注意過載保護器的選配與運轉電流的定期量測。"

學員答題分佈

①低電壓運轉0%
②冷凝器散熱不良0%
③啟動頻繁0%
④蒸發器太髒0%