LONGEPASS
冷凍空調裝修/故障排除/Q97
中等
正確率 -
Q97.

窗型空調機易造成壓縮機的溫度過高之原因,下列何者錯誤?

冷凍空調裝修 · 丙級 · 故障排除 · Q97

難易度分析

3 / 5

本題要求分析多個影響因素對壓縮機溫度的作用,需能區分蒸發側與冷凝側對系統壓力的不同影響,並在多個易混淆的選項中識別出不符合邏輯的因果關係。

正確答案:②蒸發器鰭片太髒

② 蒸發器鰭片太髒:蒸發器鰭片太髒會降低蒸發器的熱交換效率,導致蒸發壓力下降、蒸發溫度降低,此時壓縮機負荷反而減輕,不會造成壓縮機溫度過高,此為本題錯誤的敘述。

錯誤選項解析

  • ① 毛細管堵塞:毛細管堵塞會導致冷媒流量減少,蒸發器無法充分吸熱,壓縮機回氣過熱度增加,使壓縮機排氣溫度升高,確實會造成壓縮機溫度過高。
  • ③ 冷凝器散熱不良:冷凝器散熱不良會使冷凝壓力與冷凝溫度上升,壓縮機必須在更高的排氣壓力下運作,導致壓縮機負荷增加、溫度升高。
  • ④ 系統冷媒洩漏:系統冷媒洩漏會造成冷媒循環量不足,壓縮機回氣量減少,失去冷媒冷卻效果,使壓縮機運转过熱,確實會造成溫度過高。
Learning Tip

"本題考點為壓縮機過熱原因分析。常考陷阱在於混淆「蒸發器側」與「冷凝器側」的影響:蒸發器太髒會使蒸發壓力降低、壓縮比增大但負荷減輕;而冷凝器散熱不良才會直接使排氣壓力升高、壓縮機負荷加重。實務上壓縮機過熱多與冷媒不足、冷凝壓力過高或節流裝置異常有關,應優先檢查冷媒量與冷凝器散熱狀況。"

學員答題分佈

①毛細管堵塞0%
②蒸發器鰭片太髒0%
③冷凝器散熱不良0%
④系統冷媒洩漏0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!