Q110.
家用定頻分離式空調機高低壓壓力偏低且出、回風溫差過小,回流管溫度偏高,下列何者是最有可能之原因?
冷凍空調裝修 · 丙級 · 故障排除 · Q110
難易度分析
3 / 5
本題要求考生能精確區分多種冷媒循環故障的壓力與溫度特徵。由於需在多個高度相似的故障現象中,透過高低壓狀態與回流管溫度的綜合分析來排除干擾項,具有一定的推論難度。
正確答案:③毛細管部分堵塞
③ 毛細管部分堵塞:毛細管部分堵塞會限制冷媒流量,導致蒸發器供液不足,使高低壓壓力均偏低;蒸發器吸熱量減少造成出回風溫差過小,同時因冷媒在蒸發器內未完全蒸發,回流管溫度會偏高,完全符合題述所有症狀。
錯誤選項解析
- ① 壓縮機閥片損壞:壓縮機閥片損壞會導致壓縮效率下降,高低壓壓力會趨於接近(高壓偏低、低壓偏高),而非兩者同時偏低,且回流管溫度通常會偏高但出回風溫差會變小,但壓力特徵與題意不完全吻合。
- ② 冷媒過多:冷媒過多會使系統高低壓壓力均偏高,且冷凝器與蒸發器熱交換負荷增加,出回風溫差可能變大,與題述「壓力偏低」之現象完全相反。
- ④ 蒸發器熱交換不良:蒸發器熱交換不良(如濾網堵塞、風扇轉速不足)會使蒸發壓力偏低,但冷凝壓力通常正常或偏高,且出回風溫差會變小,但回流管溫度通常會偏低(過熱度不足),與題述「回流管溫度偏高」不符。
Learning Tip
"本題核心考點為毛細管堵塞與壓縮機閥片損壞的壓力特徵區別。毛細管部分堵塞會造成高低壓雙低、出回風溫差小、回流管偏高的典型症狀;而壓縮機閥片損壞則是高壓偏低、低壓偏高的壓力趨同現象。實務檢修時應先確認過熱度與過冷度數值,並區分「節流裝置異常」與「壓縮機機械故障」的差異,避免誤判。"
學員答題分佈
①壓縮機閥片損壞0%
②冷媒過多0%
③毛細管部分堵塞0%
④蒸發器熱交換不良0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!