Q111.
家用定頻分離式空調機高壓偏低、低壓偏高且出、回風溫差過小,壓縮機馬達電流偏低,下列何者是最有可能之原因?
冷凍空調裝修 · 丙級 · 故障排除 · Q111
難易度分析
3 / 5
本題要求考生能準確區分多種設備故障所導致的壓力變化趨勢(高低壓之相對高低)與電流波動之關聯,需將複數個技術參數綜合分析以排除干擾選項,具有一定的專業分析難度。
正確答案:①壓縮機不良
① 壓縮機不良:壓縮機閥片破損或活塞磨耗會導致壓縮效率下降,無法有效建立高低壓差,使高壓偏低、低壓偏高;因壓縮負載減輕,馬達運轉電流亦隨之降低,出回風溫差縮小。
錯誤選項解析
- ② 冷媒過多:冷媒過多會使系統高壓側壓力偏高而非偏低,且壓縮機負載增加會導致電流上升,與題述症狀完全相反。冷媒過多的典型症狀為高壓過高、低壓正常或略高。
- ③ 毛細管部分堵塞:毛細管部分堵塞會造成節流效應加劇,使低壓側壓力偏低而非偏高,同時高壓可能正常或略高,且壓縮機因吸氣量減少電流會降低,但低壓表現與題意不符。
- ④ 蒸發器熱交換不良:蒸發器熱交換不良(如濾網堵塞、風扇風量不足)會使蒸發器吸熱減少,導致低壓側壓力偏低,而非偏高;此症狀無法同時解釋低壓偏高的現象。
Learning Tip
"本題核心考點為壓縮機壓縮不良的症狀判讀。當壓縮機閥片破裂或內部磨損時,高低壓差無法建立,呈現「高壓低、低壓高」的特徵,且因負載減輕使運轉電流下降。此症狀易與冷媒過多或毛細管堵塞混淆:冷媒過多會使高壓上升;毛細管堵塞會使低壓下降。實務檢修時應先量測運轉電流與高低壓壓力,交叉比對才能準確判斷故障點。"
學員答題分佈
①壓縮機不良0%
②冷媒過多0%
③毛細管部分堵塞0%
④蒸發器熱交換不良0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!