LONGEPASS
冷凍空調裝修/故障排除/Q113
簡單
正確率 -
Q113.

剛安裝完之分離式空調機啟動運轉後,低壓壓力呈現真空且電流偏低,無法製冷,下列何者是最常見的原因?

冷凍空調裝修 · 丙級 · 故障排除 · Q113

難易度分析

2 / 5

本題要求考生能將多項異常運作症狀與具體的安裝疏失進行邏輯關聯分析,屬於對冷媒循環基礎原理及實務安裝流程的理解考查。

正確答案:④室外機角閥未打開

④ 室外機角閥未打開:室外機角閥未打開是新機安裝後最常見的疏失。當液側角閥(或氣側角閥)未開啟時,冷媒無法在系統中循環,壓縮機抽吸管路氣體後形成真空狀態,因無冷媒負載壓縮,運轉電流明顯偏低且完全無法製冷。

錯誤選項解析

  • ① 壓縮機故障:若壓縮機故障(如閥片損壞或馬達燒毀),通常會導致壓縮機無法運轉或運轉異常,但不會呈現低壓真空且電流偏低的典型症狀,而是可能出現高低壓差不足或過載跳脫。
  • ② 風扇馬達故障:風扇馬達故障(室外機或室內機風扇不轉)會造成散熱不良,使高壓壓力異常飆升,而非低壓呈現真空狀態,此症狀與題意不符。
  • ③ 冷媒充填錯誤:冷媒充填錯誤(如充填量不足或過多)會導致壓力異常,但若系統內仍有冷媒循環,低壓不會直接呈現完全真空狀態,且電流偏差幅度通常較小。
Learning Tip

"此題考點為分離式冷氣安裝後試車異常判斷。安裝完成後務必確認角閥(液閥與氣閥)已完全開啟,此為新手安裝人員最常遺漏的步驟。低壓呈真空搭配電流偏低,是冷媒無法循環的典型特徵,應優先檢查閥門開關狀態,而非直接判定壓縮機故障。實務上亦需注意抽真空程序是否確實執行,避免空氣與水分殘留於管路中。"

學員答題分佈

①壓縮機故障0%
②風扇馬達故障0%
③冷媒充填錯誤0%
④室外機角閥未打開0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!