LONGEPASS
冷凍空調裝修/故障排除/Q124
中等
正確率 -
Q124.

家用定頻分離式空調機R-32 冷媒循環系統,當在夏季室溫28℃運轉時,系統低壓95psig,運轉電流比額定值低,則判斷可能狀況為

冷凍空調裝修 · 丙級 · 故障排除 · Q124

難易度分析

3 / 5

需對特定冷媒在特定溫度下的正常壓力範圍有精確掌握,並能綜合分析壓力數值與電流變化的邏輯關係來判定系統狀態。

正確答案:③系統冷媒不足

③ 系統冷媒不足:冷媒不足會使蒸發器內冷媒填充率下降,導致低壓側壓力降低(95psig偏低),同時壓縮機負載減輕使運轉電流低於額定值,此為典型冷媒洩漏或充填不足的故障特徵。

錯誤選項解析

  • ① 系統冷媒太多:冷媒過多會導致系統低壓側壓力偏高且運轉電流增大,與題目中低壓95psig偏低及電流偏低的現象完全相反。冷媒過量時壓縮機負載增加,電流應高於額定值。
  • ② 系統冷媒量正常:R-32冷媒在室溫28℃正常運轉時,低壓側壓力應約為110~130psig,且運轉電流應接近額定值。題目所述95psig明顯偏低且電流不足,故冷媒量不可能正常。
  • ④ 冷凝器散熱太好:冷凝器散熱良好會使高壓側壓力下降、系統效率提升,但不會導致低壓異常偏低與電流不足。冷凝器散熱佳屬正常理想狀態,非故障徵兆。
Learning Tip

"本題核心考點為低壓壓力與運轉電流的關聯性判斷。冷媒不足與冷媒過多的症狀恰好相反,前者低壓低、電流低;後者低壓高、電流高。實務上R-32系統低壓95psig已屬異常偏低,應優先檢查漏點並補充冷媒,切勿誤判為散熱良好而延誤檢修。"

學員答題分佈

①系統冷媒太多0%
②系統冷媒量正常0%
③系統冷媒不足0%
④冷凝器散熱太好0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目