Q17.
電源頻率由60 赫(Hz)變成50 赫(Hz)時,下列哪一器具之阻抗值較不受影響?
室內配線─屋內線路裝修 · 丙級 · 電熱類裝置 · Q17
難易度分析
2 / 5
此題僅檢測對純電阻負載與頻率無關的基本概念,且選項直接對照電感與電容負載的頻率依賴性,認知負荷低,沒有複雜推演或多重判斷。
正確答案:①白熾燈
① 白熾燈:白熾燈屬於純電阻性負載,其阻抗主要由燈絲電阻決定,而電阻值僅與導體材質、截面積及長度有關,與電源頻率無關,因此頻率從 60Hz 變為 50Hz 時阻抗幾乎不受影響。
錯誤選項解析
- ② 變壓器:變壓器的阻抗包含繞組電感產生的感抗(XL = 2πfL),當頻率下降時感抗隨之減小,且頻率降低會導致鐵心磁通密度增加,可能引起磁飽和與鐵損變化,因此阻抗受頻率影響顯著。
- ③ 感應電動機:感應電動機為電感性負載,其同步轉速與電源頻率成正比(Ns = 120f/P),頻率改變會直接影響轉速、轉差率及等效阻抗,同時漏感抗也隨頻率變化,故阻抗受頻率影響極大。
- ④ 日光燈:日光燈傳統型附有安定器(鎮流器),安定器本質上為電感元件,其感抗與頻率成正比,頻率改變會影響放電管啟動特性與回路阻抗;電子式日光燈雖有整流電路,但前端電路仍會受頻率變化影響。
Learning Tip
"本題核心考點為負載阻抗與頻率的關係。純電阻性負載(如白熾燈、電熱器)阻抗不受頻率影響;電感性負載(變壓器、電動機、安定器)的感抗 XL = 2πfL 與頻率成正比;電容性負載的容抗 XC = 1/(2πfC) 與頻率成反比。實務上台灣電網頻率為 60Hz,若使用 50Hz 設計的電器設備需注意相容性問題,尤其電動機轉速與變壓器磁飽和為常見考點。"
學員答題分佈
①白熾燈0%
②變壓器0%
③感應電動機0%
④日光燈0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!