新裝設之模殼式斷路器ON 後立即跳脫,其可能原因之一為下列何種現象?

室內配線─屋內線路裝修 · 丙級 · 檢查與故障排除 · Q2

難易度分析

2 / 5

此題為單選,僅需了解斷路器的即時跳脫與延遲跳脫機制差異,並判斷哪種現象會在合閘瞬間產生極大電流導致即時跳脫。概念簡單且干擾選項明顯。

正確答案:②短路

② 短路:短路故障會產生極大的故障電流,觸發斷路器的瞬時電磁脫扣元件動作,使斷路器在合閘瞬間立即跳脫,此為新裝線路最常見的接線錯誤或絕緣破損所致。

錯誤選項解析

  • ① 逆相:逆相是指三相電源相序接反,會導致三相馬達反轉,但不會使模殼式斷路器立即跳脫,因斷路器本身不具備逆相保護功能。
  • ③ 過載:過載跳脫是依靠雙金屬片熱效應,需要一定的累積加熱時間才會動作,屬於延時跳脫特性,不會在ON後立即跳脫。
  • ④ 欠相:欠相是指三相電源缺少一相,會造成三相馬達運轉異常或過熱,但標準模殼式斷路器不具備欠相保護功能,不會因此立即跳脫。
Learning Tip

"此類題型常考斷路器跳脫原因的判別:關鍵在於「跳脫時間」——立即跳脫代表短路(電磁脫扣),延時跳脫代表過載(熱脫扣)。實務上新裝線路應先以兆歐表量測絕緣電阻,確認無短路後再送電,避免損壞設備。"