LONGEPASS
Q6.

兩處位置控制一台電動機時,按鈕開關與自保持接點之關係為

室內配線─屋內線路裝修 · 丙級 · 檢查與故障排除 · Q6

難易度分析

3 / 5

本題要求考生能準確區分控制電路中不同功能元件的接線邏輯,需掌握元件間的串並聯關係及其對電路運作的影響。

正確答案:①OFF 接點與自保持接點串聯,ON 接點與自保持接點並聯

① OFF 接點與自保持接點串聯,ON 接點與自保持接點並聯:兩處控制電路的標準接線方式:OFF(停止)按鈕為常閉接點,需與自保持接點串聯以確保任一处按下OFF即可切斷電路;ON(啟動)按鈕為常開接點,需與自保持接點並聯,使任一处按下ON皆能激磁接觸器並透過自保持接點維持運轉。

錯誤選項解析

  • ② OFF 與ON 接點皆與自保持接點串聯:若OFF接點與自保持接點串聯雖正確,但ON接點若也串聯則無法實現兩處獨立啟動功能。正確應為ON接點採並聯接法,才能讓兩處位置的啟動按鈕各自獨立生效。
  • ③ OFF 與ON 接點皆與自保持接點並聯:若OFF接點與自保持接點並聯,則按下任一OFF按鈕時電流仍可經另一路徑流通,無法確實切斷電動機運轉,違反安全控制原則。OFF接點必須採串聯才能確保停止功能可靠動作。
  • ④ OFF 接點與自保持接點並聯,ON 接點與自保持接點串聯:此選項將串並聯關係完全顛倒。OFF接點並聯會導致停止功能失效,ON接點串聯會導致兩處按鈕必須同時按下才能啟動,均不符合兩處控制的實務需求。
Learning Tip

"兩處控制電路的核心考點在於記住口訣:「停止串聯、啟動並聯」。常考陷阱為混淆串並聯關係,需理解自保持接點的作用是與ON按鈕並聯以維持接觸器激磁狀態,而OFF按鈕串聯於控制迴路中確保任一处皆可切斷電源。實務配線時務必確認a接點(常開)與b接點(常閉)的正確使用,避免接線錯誤導致控制失效或安全疑慮。"

學員答題分佈

①OFF 接點與自保持接點串聯,ON 接點與自保持接點並聯0%
②OFF 與ON 接點皆與自保持接點串聯0%
③OFF 與ON 接點皆與自保持接點並聯0%
④OFF 接點與自保持接點並聯,ON 接點與自保持接點串聯0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!