LONGEPASS
Q15.

有三相三線式電源,使用兩只CT 配合電流切換開關(AS)去測量一平衡三相負載時,R、T 相電流正常,切至S 相時電流指示為零,但切至OFF時有電流,其可能原因為

室內配線─屋內線路裝修 · 丙級 · 檢查與故障排除 · Q15

難易度分析

3 / 5

本題需具備兩CT測量三相電流的接線與向量合成原理,並判斷接地點錯誤會導致S相指示為零且關斷時仍有電流的現象,其他選項與題述情況不符。

正確答案:③AS 回歸CT 端之接地點接錯

③ AS 回歸CT 端之接地點接錯:使用兩只 CT(比流器) 配合 電流切換開關(AS) 測量三相平衡負載時,S 相電流係由 R 相與 T 相之向量和間接取得。若 AS 回歸 CT 端之接地點接錯,會導致向量合成路徑異常,使 S 相指示為零;而切至 OFF 時因仍有漏電流經錯誤接地路徑,故電流表仍有指示。

錯誤選項解析

  • ① AS 之R 相接錯:若 AS 之 R 相接錯,則切換至 R 相時電流讀值應異常,但題意明確指出 R 相電流正常,故此選項不成立。
  • ② AS 之T 相接錯:若 AS 之 T 相接錯,則切換至 T 相時電流讀值應異常,但題意明確指出 T 相電流正常,故此選項不成立。
  • ④ 電流表接錯:若 電流表接錯,則所有相別(R、T 相)之讀值均應異常,不會僅有 S 相為零而 R、T 相正常,故此選項不成立。
Learning Tip

"此題考點為 兩 CT 法測量三相電流 的接線原理。在 三相三線式系統 中,利用兩只 CT 即可間接量測第三相(S 相)電流,其關鍵在於 CT 二次側回歸線之極性與接地點 必須正確。常見陷阱是誤以為 S 相需要獨立的 CT,實際上 S 相電流為 R 相與 T 相之 向量和(Is = -(Ir + It))。實務上若接地點接錯,會造成向量合成錯誤,出現 S 相讀值為零但 OFF 檔仍有電流的異常現象。檢修時應優先確認 CT 極性標示(P1/P2、S1/S2) 及 AS 開關接線圖 是否相符。"

學員答題分佈

①AS 之R 相接錯0%
②AS 之T 相接錯0%
③AS 回歸CT 端之接地點接錯0%
④電流表接錯0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目