Q15.
當控制箱上之過載指示燈亮時,則
工業配線 · 丙級 · 檢查及故障排除 · Q15
難易度分析
2 / 5
此題考查對電力設備故障時標準作業程序之理解,需能區分整體電源與局部電源隔離的差異,以及正確的處置優先順序。
正確答案:②先切離此控制箱之電源
② 先切離此控制箱之電源:當過載指示燈亮起時,首要安全措施是立即切離該控制箱電源,防止過電流持續造成線路過熱、設備損壞或引發電氣火災。此為標準的緊急停機程序。
錯誤選項解析
- ① 將供給此控制箱及其他負載之總開關切離:切斷總開關會影響其他無關負載的供電,造成不必要的停電範圍擴大。正確做法應僅隔離故障控制箱本身的電源,以維持其他設備的正常運作。
- ③ 將此控制箱控制電路上之保險裝置切離:僅切離控制電路的保險裝置無法斷開主迴路電源,過載電流仍可能持續流經動力迴路,無法有效排除危險。應直接切斷控制箱的主電源開關。
- ④ 將過載保護裝置強迫復歸:強迫復歸過載保護裝置而未先查明並排除過載原因,會導致設備在異常狀態下再次啟動,可能造成馬達繞組燒毀或線路熔毀等嚴重後果。必須先確認故障原因並排除後方可復歸。
Learning Tip
"此題考點為過載保護的標準處理程序。常見陷阱是將「切斷總電源」與「切斷故障設備電源」混淆,實務上應遵循局部隔離原則,僅停電受影響的設備。另外,過載保護裝置跳脫後絕不可強迫復歸,必須先檢查負載是否過大、接線是否鬆脫或馬達是否卡死等根本原因,排除後才能重新送電。"
學員答題分佈
①將供給此控制箱及其他負載之總開關切離0%
②先切離此控制箱之電源0%
③將此控制箱控制電路上之保險裝置切離0%
④將過載保護裝置強迫復歸0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!