Q100.

有一10kVA,2000/200V,60Hz 之雙繞組變壓器,分別在低壓側作開路實驗及在高壓側作短路實驗得如下的數據:則變壓器半載鐵損為變壓器裝修 丙級 檢驗 第 100 題 題目 圖片

變壓器裝修 · 丙級 · 檢驗 · Q100

難易度分析

3 / 5

本題考查變壓器損耗特性的基本概念。需區分開路實驗與短路實驗所對應的損耗種類,並正確判斷特定損耗是否隨負載變動而改變。由於涉及對易錯概念的辨析,因此設定為中等難度。

正確答案:③144W

③ 144W:144W 為正確答案。由 開路實驗 數據可得滿載鐵損為 144W。由於 鐵損(鐵心損耗) 僅與施加電壓及頻率有關,與負載大小無關,因此無論是滿載或半載,只要額定電壓不變,鐵損恆為 144W。

錯誤選項解析

  • ① 36W:36W 為錯誤答案。此數值可能是將鐵損誤算為 1/4 載 時的數值,或計算時誤用了錯誤的倍率關係。
  • ② 72W:72W 為錯誤答案。此數值可能是誤將滿載鐵損除以 2 所得,但 鐵損 不隨負載電流成正比變化,而是與電壓及頻率相關。
  • ④ 225W:225W 為錯誤答案。此數值可能是與 銅損 計算混淆,或誤將短路實驗數據用於鐵損計算所致。
Learning Tip

"本題核心考點為 鐵損與負載無關 之特性。開路實驗 用於測量 鐵損,而 短路實驗 用於測量 銅損。切記:鐵損僅取決於 電壓 與 頻率,不隨負載電流改變;相對地,銅損則與負載電流的 平方 成正比。此為變壓器檢定考試中極易混淆的觀念。"