LONGEPASS
配電線路裝修/配電設備/Q4
簡單
正確率 -
Q4.

三相四線11.4kV 多重接地系統,避雷器額定電壓需採用

配電線路裝修 · 丙級 · 配電設備 · Q4

難易度分析

2 / 5

本題要求考生必須精確掌握特定配電系統電壓與避雷器額定電壓之間的對應標準,且需區分不同接地方式下的選用差異,屬於典型的專業法規與規範記憶題。

正確答案:③9kV

③ 9kV:9kV 為三相四線 11.4kV 多重接地系統 的標準避雷器額定電壓,符合 台電配電設計規範 與 CNS 避雷器選用標準,能適當配合系統相對地電壓並提供足夠的 保護協調。

錯誤選項解析

  • ① 5kV:5kV 避雷器額定低於三相四線 11.4kV 系統的 相對地電壓(約 6.58kV),無法承受正常運轉電壓,會導致避雷器異常動作或損壞。
  • ② 7.5kV:7.5kV 雖接近相對地電壓,但依據 CNS 標準 與台電規範,11.4kV 多重接地系統需保留足夠的 絕緣協調裕度,7.5kV 不足以滿足持續運轉電壓要求。
  • ④ 18kV:18kV 避雷器額定過高,通常用於 22.8kV 系統 或三相三線非接地系統,若用於 11.4kV 系統會導致 保護靈敏度不足,無法有效限制突波電壓。
Learning Tip

"此類題型常考 系統電壓與避雷器額定的對應關係。需牢記:11.4kV 多重接地系統採用 9kV 避雷器,22.8kV 多重接地系統採用 18kV 避雷器。易混淆點在於 三相四線(多重接地) 與 三相三線(非接地或電阻接地) 系統的避雷器選用標準不同,前者以相對地電壓為基準,後者需考慮 健全相電壓升高 而選用較高額定。"

學員答題分佈

①5kV0%
②7.5kV0%
③9kV0%
④18kV0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!