Q53.
三相三線11.4kV 供電,變壓器△-Y 接線,其一次側額定電壓需採
配電線路裝修 · 丙級 · 配電設備 · Q53
難易度分析
2 / 5
本題要求考生掌握變壓器特定接線方式下的電壓關係,並能將實際電壓值正確對應至標準設備電壓等級,屬於考查基礎電力設備規格應用之題目。
正確答案:②12kV 級
② 12kV 級:△接線時變壓器一次側的相電壓等於線電壓,故11.4kV系統應選用12kV級變壓器以符合額定電壓需求並留有適當裕度。
錯誤選項解析
- ① 9kV級:9kV級額定電壓低於三相三線系統的線間電壓11.4kV,若選用會導致變壓器絕緣不足而無法安全運轉。
- ③ 20kV 級:20kV級適用於22kV饋線系統,用於11.4kV會造成設備容量浪費與成本增加,不符合經濟效益。
- ④ 40kV 級:40kV級屬於超高壓輸電等級設備,遠高於11.4kV配電系統電壓,完全不適用於此情境。
Learning Tip
"此類題型核心考點為△接線與Y接線的電壓關係:△接線時相電壓=線電壓,Y接線時相電壓=線電壓/√3。11.4kV三相三線系統無中性線,變壓器一次側△接時須直接承受11.4kV線間電壓,故選用12kV級為最接近且安全的標準等級。常考陷阱為混淆△-Y接線中一次側與二次側的電壓計算方式。"
學員答題分佈
①9kV級0%
②12kV 級0%
③20kV 級0%
④40kV 級0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!