Q8.
單相6.9kV-120/240V 25kVA 變壓器,其二次側額定電流為
配電線路裝修 · 丙級 · 配電設備 · Q8
難易度分析
2 / 5
本題屬於基礎電學計算,僅需應用單相變壓器的額定電流公式即可求解,不涉及複雜的複合概念或精細的法規區分,計算過程單一且直接。
正確答案:④104A
④ 104A:單相變壓器二次側額定電流計算公式為 I = S / V,即 25,000VA ÷ 240V ≈ 104A,符合 CNS 變壓器額定值計算標準。
錯誤選項解析
- ① 24A:24A 遠低於實際計算值,此數值可能誤將容量除以高壓側電壓或計算錯誤所致。單相變壓器二次側電流應以容量除以低壓側額定電壓計算。
- ② 54A:54A 約為正確值的一半,可能誤將 25kVA 除以 480V 或其他錯誤電壓值。額定電流計算必須使用正確的二次側電壓 240V 進行運算。
- ③ 74A:74A 為錯誤數值,可能誤用三相公式或其他計算方式。單相變壓器不適用三相電流計算公式,應使用 I = S / V 直接計算。
Learning Tip
"此類題型常考陷阱為混淆單相與三相電流計算公式。單相變壓器二次側電流直接以 容量(kVA)÷ 二次側電壓(V) 計算,勿乘以 √3。實務上需確認變壓器銘牌上的額定電壓與容量,並注意 120/240V 為三相三線或單相三線制的常見低壓配電規格。"
學員答題分佈
①24A0%
②54A0%
③74A0%
④104A0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!