LONGEPASS
配電線路裝修/配電設備/Q126
簡單
正確率 -
Q126.

單相6.9kV-120/240V 75kVA 桿上變壓器,其一次側額定電流為

配電線路裝修 · 丙級 · 配電設備 · Q126

難易度分析

2 / 5

本題要求將特定容量與電壓參數代入基本電力公式進行計算,需能正確區分一次側與二次側電壓以選取正確的計算數值,屬於基礎的數值計算題型。

正確答案:①10.9A

① 10.9A:單相變壓器一次側額定電流計算公式為 I = S / V,代入 75kVA ÷ 6.9kV = 10.87A,四捨五入即為 10.9A,符合 CNS 變壓器額定值計算規範。

錯誤選項解析

  • ② 11.9A:11.9A 為錯誤值,可能誤將 二次側電壓 240V 或其他參數代入計算,正確應使用 一次側電壓 6.9kV 作為分母。
  • ③ 12.9A:12.9A 偏離正確計算結果,若以 75kVA ÷ 6.9kV 精算約為 10.87A,此選項數值過高,不符合 單相變壓器電流計算公式。
  • ④ 13.9A:13.9A 明顯偏高,可能誤用 三相電流公式 或混淆 kVA 與 kW 的換算,單相變壓器應直接使用 I = S / V 計算。
Learning Tip

"此類題型常考 單相變壓器額定電流計算,關鍵在於正確代入 一次側高壓側電壓 (6.9kV) 而非二次側低壓 (120/240V)。容易混淆的陷阱是將 高/低壓側電壓搞混,或誤用三相公式 √3 × V × I。實務上,桿上變壓器銘板標示的 一次側額定電流 是選定 高壓熔絲額定電流 與 避雷器容量 的重要依據,必須精確計算。"

學員答題分佈

①10.9A0%
②11.9A0%
③12.9A0%
④13.9A0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目