Q44.
Y 形接法之變壓器,如相電壓為6.6kV,則線電壓為
配電線路裝修 · 丙級 · 配電設備 · Q44
難易度分析
2 / 5
本題要求考生掌握三相電路接法的基本電壓換算關係,屬於單一概念的應用計算,不涉及複雜的綜合推理或罕見的例外條款。
正確答案:③11.4kV
③ 11.4kV:Y形接法 中 線電壓 = √3 × 相電壓,故 6.6kV × 1.732 ≈ 11.4kV,符合三相電路基本原理。
錯誤選項解析
- ① 6.6kV:6.6kV 為 相電壓 數值,在 Y形接法 中線電壓不等於相電壓,此選項混淆了兩者關係。
- ② 7.2kV:7.2kV 並非由 6.6kV 經 √3 倍換算所得,此數值常見於 12.47kV 系統 的相電壓,與本題條件無關。
- ④ 13.2kV:13.2kV 為 6.6kV 的兩倍,此關係適用於 Δ形接法 中特定情況,不適用於 Y形接法的線電壓計算。
Learning Tip
"Y形接法 與 Δ形接法 的電壓關係為常考重點:Y接時 線電壓 = √3 × 相電壓、線電流 = 相電流;Δ接時 線電壓 = 相電壓、線電流 = √3 × 相電流。實務配電系統中,11.4kV/6.6kV 為台灣常見的三相四線制供電規格,須熟記 √3 ≈ 1.732 的換算。"
學員答題分佈
①6.6kV0%
②7.2kV0%
③11.4kV0%
④13.2kV0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!