Q131.
一變壓器組結線如下圖,已知一次側線路為3∮4W11.4/6.6kV、變壓器線圈比均為6600/220,則二次側電壓何者錯誤?
配電線路裝修 · 丙級 · 配電設備 · Q131
難易度分析
3 / 5
此題考查三相電力系統中相電壓與線間電壓的定義區別。需精確辨識三相四線式結線的電壓轉換關係,並能區分對中性點電壓與線間電壓的數值差異。
正確答案:④ab220V
④ ab220V:ab 線間電壓:此為三相變壓器組結線,二次側為 三相四線式,線間電壓應為相電壓的 √3 倍,即 220×√3 ≈ 380V,而非 220V,故此選項錯誤。
錯誤選項解析
- ① Na220V:Na 對中性點電壓:變壓器二次側線圈比為 6600/220,一次側相電壓經變壓後,相電壓(對中性點)為 220V,故此選項正確。
- ② Nb220V:Nb 對中性點電壓:同理,各相(Na、Nb、Nc)對中性點之電壓均為 二次側相電壓 220V,故此選項正確。
- ③ Nc220V:Nc 對中性點電壓:三相平衡系統中,每一相對中性點電壓皆為 220V,故此選項正確。
Learning Tip
"此題考三相變壓器組的電壓關係。關鍵在於區分相電壓(對中性點)與線間電壓(線間):在 3∮4W 系統中,相電壓為 220V,線間電壓為 220×√3 ≈ 380V。常見陷阱是混淆相電壓與線間電壓的數值,實務上配電系統 11.4kV/6.6kV 為台灣常見三相四線式供電,二次側通常提供 220V/380V 雙電壓等級。"
學員答題分佈
①Na220V0%
②Nb220V0%
③Nc220V0%
④ab220V0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!
相似類型題目
單相6.9kV-120/240V 100kVA 桿上變壓器裝設於3∮4W 配電線路,當測得該線路線間電壓為11.4kV 時,其二次側電壓約為
單相6.9kV-120/240V 100kVA 桿上變壓器裝設於3∮4W 配電線路以1∮3W 供電,當測得該變壓器二次測電壓為110/220V 時,表示當時高壓線路線電壓約為
三具單相6.9kV-220V 變壓器,採用Y-Y 接線,其二次側線電壓約為
三相三線11.4kV 供電,變壓器△-Y 接線,其一次側額定電壓需採
單相7.2kV-120/240V 100kVA 桿上變壓器裝設於3∮4W 高壓線路供應單相三線負載,如測得二次側電壓為110/220V 時,則該高壓配電線路線電壓約為