LONGEPASS
配電線路裝修/配電設備/Q113
中等
正確率 -
Q113.

變壓器二次側結線,何者為誤?

配電線路裝修 · 丙級 · 配電設備 · Q113

難易度分析

3 / 5

本題要求對比不同電壓系統的結線結構,需精確區分單相與三相系統在線圈連接方式上的差異,對概念的掌握程度要求較高,具有一定的辨析難度。

正確答案:①1∮2W 110V;二次側線圈須串聯

① 1∮2W 110V;二次側線圈須串聯:單相兩線 110V 系統僅使用單一二次側線圈供電,無需也不應進行串聯結線,故敘述「須串聯」為錯誤說法。

錯誤選項解析

  • ② 1∮3W 110/220V;二次側線圈須串聯:單相三線 110/220V 系統(愛迪生結線)需將兩個二次側線圈串聯後由中點引出中性線,可同時提供 110V 與 220V,敘述正確。
  • ③ 3∮3W 220V;二次側線圈須串聯:三相三線 220V 系統採用三角結線(Δ),三個線圈依序首尾相連形成閉迴路,屬於串聯性質的結線方式,敘述正確。
  • ④ 3∮4W 220/380V;二次側線圈須串聯:三相四線 220/380V 系統採用星形結線(Y),三個線圈一端連接於共同中性點,線圈間形成串聯路徑以提供線電壓與相電壓,敘述正確。
Learning Tip

"本題核心考點在於辨別單相兩線與單相三線結線方式的差異。單相兩線 110V 僅需單一線圈即可輸出額定電壓,而單相三線 110/220V 必須將兩個線圈串聯並引出中性線。常見陷阱是將所有低壓系統都誤認為需要串聯,實際上只有需要雙電壓輸出或三相結線時才涉及線圈的串聯或特定結線配置。實務上應熟記各供電系統的標準結線圖與電壓關係。"

學員答題分佈

①1∮2W 110V;二次側線圈須串聯0%
②1∮3W 110/220V;二次側線圈須串聯0%
③3∮3W 220V;二次側線圈須串聯0%
④3∮4W 220/380V;二次側線圈須串聯0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目