Q68.
桿上變壓器低壓側兩組110V 線圈,並聯時輸出電壓為
配電線路裝修 · 丙級 · 配電設備 · Q68
難易度分析
2 / 5
本題屬於基礎電路概念考題,主要測驗對線圈連接方式與電壓關係的理解。由於選項中包含容易混淆的串聯結果,考生需準確區分兩種接法對輸出電壓的影響即可解題。
正確答案:①110V
① 110V:並聯連接時,兩組相同電壓的線圈並聯後,輸出電壓維持不變,仍為單組線圈的額定電壓 110V,但可供電流容量加倍。
錯誤選項解析
- ② 220V:220V 是兩組 110V 線圈採串聯連接時的輸出電壓(110V + 110V = 220V),而非並聯時的電壓。並聯與串聯的電壓特性容易混淆。
- ③ 380V:380V 為三相系統的線間電壓常見值,與單相變壓器線圈並聯無關。此數值不適用於本題的單相並聯情境。
- ④ 460V:460V 非標準配電系統電壓等級,與桿上變壓器低壓側線圈配置無關。台灣配電系統低壓側標準電壓為 110V/220V。
Learning Tip
"本題核心考點為線圈串並聯的電壓特性差異。切記:串聯電壓相加(110V+110V=220V),並聯電壓不變(仍為110V但電流容量加倍)。實務上桿上變壓器常透過串並聯切換來提供 110V 與 220V 雙電壓供電,務必釐清接線方式與輸出電壓的對應關係。"
學員答題分佈
①110V0%
②220V0%
③380V0%
④460V0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!