LONGEPASS
配電線路裝修/配電設備/Q129
中等
正確率 -
Q129.

某6.6KV/110V 單相變壓器其一次側分接頭6900-6600-6300-6000,現使用6600V 分接頭,二次側得電壓為105V,若二次欲得電壓110V 時,則分接頭應選用

配電線路裝修 · 丙級 · 配電設備 · Q129

難易度分析

3 / 5

本題要求考生掌握變壓器匝數比與電壓變動的反向邏輯關係,並需進行精確的數值計算以選定正確的分接頭檔位,具有一定的計算量與方向性陷阱。

正確答案:③6300

③ 6300:依據 變壓器匝數比公式 V₁/V₂ = N₁/N₂,欲提升二次側電壓需減少一次側匝數。計算:6600 × 105/110 ≈ 6300V,故選用 6300V 分接頭可使二次側電壓升至 110V。

錯誤選項解析

  • ① 6900:選用 6900V 分接頭會增加一次側匝數,使匝數比增大,二次側電壓將進一步低於 105V,與提升電壓至 110V 的需求相反。
  • ② 6600:6600V 分接頭為目前使用之檔位,對應二次側輸出僅 105V,無法達到目標電壓 110V。
  • ④ 6000:選用 6000V 分接頭會使一次側匝數過少,二次側電壓將超過 110V(約 115.5V),造成過電壓風險,不符合目標值。
Learning Tip

"本題核心考點為變壓器分接頭(Tap)調整原理:降低一次側分接頭電壓檔位 → 減少一次側匝數 → 提升二次側輸出電壓。實務上,分接頭調整用於補償系統電壓波動或線路壓降,調整前必須確認實際系統電壓與負載需求,避免過電壓損壞設備。常見陷阱為混淆「提高分接頭檔位」與「提高二次側電壓」的關係,切記兩者為反向變化。"

學員答題分佈

①69000%
②66000%
③63000%
④60000%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目