LONGEPASS
配電線路裝修/配電設備/Q111
中等
正確率 -
Q111.

某6.9kV-120/240V 100kVA 單相變壓器共有7200 V、6900 V、6600 V及6300 V 四檔分接頭,當分接頭放在6600 V 位置,測得二次電壓為 105 V,如要提高二次電壓為 110 V 時,應將分接頭調整至

配電線路裝修 · 丙級 · 配電設備 · Q111

難易度分析

3 / 5

本題要求考生掌握變壓器分接頭數值與輸出電壓之間的反向調控邏輯,而非簡單的數值對應,且選項中包含容易造成直覺錯誤的干擾項,需精確區分一次側匝數變動對二次側電壓的影響。

正確答案:④6300 V

④ 6300 V:6300 V 分接頭會減少一次側匝數,依據變壓器感應電勢與匝數成正比之原理,在一次側線路電壓不變的情況下,降低分接頭電壓設定可提升二次側輸出電壓,使 105 V 提高至目標 110 V。

錯誤選項解析

  • ① 7200 V:7200 V 分接頭會使一次側匝數增加,根據變壓器匝數比公式 V₁/V₂ = N₁/N₂,在相同線路電壓下,一次側匝數越多,二次側電壓會更低,與提高電壓的需求相反。
  • ② 6900 V:6900 V 為變壓器額定一次電壓檔位,其匝數仍高於目前使用的 6600 V 檔,調整至此檔位同樣會使二次側電壓下降,無法達到提升電壓之目的。
  • ③ 6600 V:6600 V 為目前分接頭位置,測得二次電壓僅 105 V,維持原檔位無法改變輸出電壓,必須調整至其他檔位。
Learning Tip

"此題核心考點為變壓器分接頭調整原理:降低一次側分接頭電壓檔位 → 減少一次側匝數 → 提升二次側電壓。實務上當線路電壓偏低導致二次側電壓不足時,應往較低電壓檔位調整;反之線路電壓偏高時則往較高檔位調整。常見陷阱為直覺認為要提高電壓就選數字大的檔位,實際上分接頭數字代表的是設計對應的一次側電壓,數字越小表示匝數越少,二次側電壓反而越高。"

學員答題分佈

①7200 V0%
②6900 V0%
③6600 V0%
④6300 V0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!