Q130.
某6.6kV/110V 單相變壓器其一次側分接頭有6900-6600-6300-6000 四檔,現使用6600V 分接頭,二次側得電壓為105V 若二次欲得電壓110V 時,則分接頭應選用
配電線路裝修 · 丙級 · 配電設備 · Q130
難易度分析
3 / 5
本題需運用變壓器匝數比的數學關係進行定量分析,且要求考生精確掌握一次側分接頭電壓調整方向與二次側電壓變化的反向邏輯,具有一定的計算量與推理步驟。
正確答案:③6300
③ 6300:選擇 6300V 分接頭可減少一次側匝數,使匝數比降低,從而提升二次側感應電壓至 110V。計算驗證:6300/6600 × 105V ≈ 110V,符合需求。
錯誤選項解析
- ① 6900:選擇 6900V 分接頭會使一次側匝數增加,根據變壓器匝數比公式 V1/V2 = N1/N2,二次側電壓將進一步低於 105V,與提升電壓至 110V 的目標相反。
- ② 6600:目前即使用 6600V 分接頭,二次側僅得 105V,表示此檔位無法達到目標電壓 110V,必須更換分接頭。
- ④ 6000:選擇 6000V 分接頭會使一次側匝數過度減少,導致二次側電壓超過 110V(約 115.5V),造成過電壓問題,不符合規範要求。
Learning Tip
"本題核心考點為變壓器分接頭(Tap)調整原理。變壓比 V1/V2 = N1/N2,當二次側電壓偏低時,應降低一次側分接頭電壓檔位以減少匝數,進而提升二次側電壓。常見陷阱是誤記方向:欲提升二次電壓 → 選較低的一次分接頭;欲降低二次電壓 → 選較高的一次分接頭。實務上調整分接頭必須在停電狀態下進行,並需符合 CNS 電力設備規範。"
學員答題分佈
①69000%
②66000%
③63000%
④60000%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!
相似類型題目
某6.6KV/110V 單相變壓器其一次側分接頭6900-6600-6300-6000,現使用6600V 分接頭,二次側得電壓為105V,若二次欲得電壓110V 時,則分接頭應選用
某6.9kV-120/240V 100kVA 單相變壓器共有7200 V、6900 V、6600 V及6300 V 四檔分接頭,當分接頭放在6600 V 位置,測得二次電壓為 105 V,如要提高二次電壓為 110 V 時,應將分接頭調整至
某 3300V/110V 單相變壓器,當分接頭放在 3450 伏位置,測得二次電壓為 105 伏,則此時電源電壓(一次側)約為
桿上變壓器(6.9kV-120/240V)裝在現場時,如電壓分接頭為6900/120V,測得二次電壓為110V,則一次電源電壓為
6.9kV 單相桿上變壓器有四個電壓分接頭,每分接頭相差