Q50.
綁紮式250MCM 低壓交連PE 電纜直線接頭處理,應選用
配電線路裝修 · 丙級 · 地下配電施工 · Q50
難易度分析
4 / 5
本題要求考生對特定導體截面積與對應壓接套管型號有精確的記憶。由於選項中的型號高度相似,僅有數字差異,且缺乏可推論的邏輯,必須準確掌握規格對照表才能選出正確答案,具有較強的記憶辨析難度。
正確答案:③U29RT
③ U29RT:U29RT 為綁紮式 250MCM 低壓交連 PE 電纜直線接頭的標準壓接套管規格,符合 CNS 對導體壓接之截面積匹配要求,可確保接頭的 電氣導通性 與 機械強度。
錯誤選項解析
- ① U25RT:U25RT 壓縮套管適用於較小線徑的電纜壓接,其壓接範圍無法涵蓋 250MCM 導體截面積,使用於此規格會導致壓接不密實而增加接觸電阻。
- ② U27RT:U27RT 壓縮套管同樣不適用於 250MCM 電纜,其設計對應的導體截面積小於 250MCM,若誤用會造成 壓接強度不足 及接頭過熱風險。
- ④ U31RT 壓縮鍵壓縮壓接套管:U31RT 壓縮套管適用於更大截面積的電纜,用於 250MCM 會因套管內徑過大而無法達到有效壓接,導致 接觸不良 與 絕緣劣化 隱患。
Learning Tip
"此類題型常考 MCM 電纜截面積與 U 系列壓接套管 的對應關係。切記 250MCM 對應 U29RT,選配時須嚴格依照 線徑-套管對照表,不可憑經驗估算,否則會造成接頭電阻過高而引發 局部過熱 或 短路故障。實務上壓接前務必確認套管標示與電纜規格一致。"
學員答題分佈
①U25RT0%
②U27RT0%
③U29RT0%
④U31RT 壓縮鍵壓縮壓接套管0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!