Q84.
三相變壓器15kVA,其220V 二次側電流為
配電電纜裝修 · 丙級 · 電工常識 · Q84
難易度分析
3 / 5
本題屬於計算型題目,要求考生掌握三相電力系統的基礎公式。由於需要精確區分三相與單相的計算差異,並正確運用根號 3 係數進行運算,具有一定的技術門檻。
正確答案:②39.5A
② 39.5A:39.5A 為正確答案。三相變壓器二次側電流計算公式為 I = S / (√3 × V),代入 15000VA / (1.732 × 220V) ≈ 39.36A,最接近 39.5A。
錯誤選項解析
- ① 30A:30A 為錯誤答案。此數值可能是以單相公式估算或誤用係數所致,與三相變壓器額定容量計算結果不符。
- ③ 42A:42A 為錯誤答案。此數值偏高,可能是誤用線電壓與相電壓關係或計算時取用錯誤的 √3 近似值所致。
- ④ 45A:45A 為錯誤答案。此數值明顯偏離正確計算結果,可能完全忽略 √3 係數而以單相公式 15000/220 ≈ 68A 再誤算所致。
Learning Tip
"三相變壓器電流計算的核心考點在於熟記公式 I = S / (√3 × V)。常考陷阱包含混淆 單相與三相公式、誤用 線電壓與相電壓 的關係,以及 √3 ≈ 1.732 的近似值取位。實務上需依據 CNS 標準進行變壓器過電流保護裝置之選定,此類計算為配電電纜裝修檢定的高頻考題。"
學員答題分佈
①30A0%
②39.5A0%
③42A0%
④45A0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!