LONGEPASS
配電電纜裝修/基本技能/Q119
簡單
正確率 -
Q119.

台電公司單相亭置式變壓器油面計應依變壓器油位設計,當油位標示為N時表示油位為

配電電纜裝修 · 丙級 · 基本技能 · Q119

難易度分析

2 / 5

本題考查對電力設備特定標示符號的定義記憶,屬於基礎的專業術語對應問題,無複雜的陷阱或綜合推論過程。

正確答案:②25℃標準油面線

② 25℃標準油面線:N (Normal) 代表 25℃標準油面線,即環境溫度 25℃ 時的正常油位基準。此為變壓器出廠時依標準溫度設定的參考油面位置。

錯誤選項解析

  • ① 最低運轉油位:最低運轉油位通常標示為 L (Low),而非 N。當油位低於此線時,變壓器可能因絕緣油不足而影響散熱與絕緣性能,應立即補充。
  • ③ 45℃標準油面線:45℃標準油面線並非 N 的定義。油溫升高時油位會因熱膨脹上升,但 N 標示專指 25℃ 常溫下的標準油面,而非高溫運轉狀態。
  • ④ 最高運轉油位:最高運轉油位通常標示為 H (High)。油位過高可能表示內部異常或過熱膨脹,需配合溫度與負載狀況綜合判斷。
Learning Tip

"變壓器油面計的 N、L、H 標示為配電檢定常考重點。N 代表 25℃ 常溫標準油位,L 為最低安全油位,H 為最高容許油位。實務巡檢時需同時觀察油位與油溫計讀數,若油位異常偏低應懷疑漏油或內部絕緣劣化,並依 CNS 標準執行絕緣油試驗。"

學員答題分佈

①最低運轉油位0%
②25℃標準油面線0%
③45℃標準油面線0%
④最高運轉油位0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!