台電公司單相亭置式變壓器油面計應依變壓器油位設計,當油位標示為H時表示油位為
配電電纜裝修 · 丙級 · 基本技能 · Q120
難易度分析
2 / 5
本題屬於基礎定義的記憶型考題,需區分運轉油位界限標示與溫度基準線的不同,只要掌握基本符號定義即可正確選出。
正確答案:④最高運轉油位
④ 最高運轉油位:H(High) 代表最高運轉油位,表示變壓器在最高允許運轉溫度下,絕緣油膨脹後可達到的安全上限位置,超過此線可能因油膨脹溢出造成安全疑慮。
錯誤選項解析
- ① 最低運轉油位:最低運轉油位通常以 L(Low) 標示,而非 H。當油面低於此線時,變壓器可能因絕緣油不足導致線圈裸露而影響散熱與絕緣性能。
- ② 25℃標準油面線:25℃標準油面線一般以溫度數值或特定刻度標示,代表環境溫度 25℃ 時的標準油位高度,與 H 標示無關。
- ③ 45℃標準油面線:45℃標準油面線同樣以溫度刻度標示,代表較高環境溫度下的標準油位,並非 H 所代表的意義。
Learning Tip
"變壓器油面計的 H/L 標示分別代表最高與最低運轉油位,是巡檢時判斷油量是否正常的重要依據。常考陷阱為將 H 誤認為高溫標準線(如 25℃ 或 45℃ 刻度線),實際上 H/L 為運轉安全範圍的上下限,而溫度刻度線則用於不同環境溫度下判斷油位是否適當,兩者功能不同,實務上應確實區分。"
學員答題分佈
①最低運轉油位0%
②25℃標準油面線0%
③45℃標準油面線0%
④最高運轉油位0%