LONGEPASS
Q49.

高壓交連PE 電纜預張式屋內終端接頭(25 kV #1AWG)處理,導體末端應壓接

配電電纜裝修 · 丙級 · 高壓電纜接頭處理作業 · Q49

難易度分析

2 / 5

本題要求區分電纜終端處理與中間接續所使用的壓接元件,屬於基礎的術語定義與用途區分,只要掌握核心概念即可快速判定。

正確答案:②壓接端子

② 壓接端子:高壓交連PE電纜預張式屋內終端接頭處理時,導體末端必須壓接壓接端子,以便與開關設備或變壓器等設備的接線端子進行可靠螺栓連接,確保電氣接觸品質與機械強度。

錯誤選項解析

  • ① C 型壓接套管:C型壓接套管主要用於電纜導體的中間接續作業,透過C型溝槽設計實現兩端導體的壓接連接,不適用於終端接頭的設備端連接。
  • ③ 壓接套管:壓接套管用於兩段電纜導體的中間直線連接,功能是將斷開的導體重新接續導通,而非用於終端接頭與設備的連接。
  • ④ H 型壓接套管:H型壓接套管同樣屬於中間接續用套管,其H型結構設計用於雙向導體壓接,不適用於終端接頭的導體末端處理。
Learning Tip

"本題核心考點在於區分終端接頭與中間接頭所使用的壓接材料差異。終端接頭使用壓接端子連接設備,中間接頭使用壓接套管連接兩段電纜。實務上常混淆C型、H型套管的用途,需牢記:凡涉及「終端」皆用壓接端子,凡涉及「接續」皆用壓接套管。"

學員答題分佈

①C 型壓接套管0%
②壓接端子0%
③壓接套管0%
④H 型壓接套管0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!