Q2.
預鑄型高壓交連PE 電纜屋內終端接頭(#1)之壓接端子,以壓縮器壓接時應選用
配電電纜裝修 · 丙級 · 高壓電纜接頭處理作業 · Q2
難易度分析
4 / 5
本題要求考生必須精確記憶特定電纜接頭規格與其對應之壓接模具型號。由於選項編號高度相似,僅能透過準確的技術規範記憶來區分,缺乏對應關係的精確掌握將容易選擇錯誤。
正確答案:①U1CRT
① U1CRT:U1CRT 為預鑄型高壓交連 PE 電纜屋內終端接頭壓接作業之標準模具,其壓接尺寸與形狀符合 CNS 電纜端子規範,能確保導體與端子間具備足夠的機械強度與電氣接觸面積。
錯誤選項解析
- ② U26RT:U26RT 模具適用於其他規格之電纜壓接,其壓接尺寸與屋內終端接頭不匹配,使用於此會導致壓接不良或接觸電阻過大而引發過熱。
- ③ U27RT:U27RT 模具非屋內終端接頭之適用規格,其壓接深度與寬度不符合 #1 終端接頭之技術要求,易造成壓接不確實之安全隱患。
- ④ U29RT:U29RT 模具適用於不同線徑或不同類型之電纜端子,用於預鑄型高壓交連 PE 電纜屋內終端會因模具尺寸不符而無法達到規範要求的壓接品質。
Learning Tip
"高壓電纜壓接作業中,模具編號與電纜規格之對應為常考重點。U1CRT 專用於預鑄型屋內終端接頭,實務上務必確認壓縮器模具型號與電纜終端規格相符,避免誤用模具導致局部放電或接頭過熱故障。"
學員答題分佈
①U1CRT0%
②U26RT0%
③U27RT0%
④U29RT0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!