LONGEPASS
配電電纜裝修/配電設備/Q56
簡單
正確率 -
Q56.

高壓電纜接頭旨在接續電纜與其它電纜、線路、開關及變壓器等各種設備,以維持配電系統良好之供電可靠度,下列何者非接頭處理之目的

配電電纜裝修 · 丙級 · 配電設備 · Q56

難易度分析

2 / 5

本題考察高壓電纜接頭的功能定義,需區分電氣絕緣處理與機械支撐之差異。選項中包含多個關於電場控制的專業術語,僅需掌握接頭處理的核心目的在於恢復電氣性能而非提供結構支撐即可解題。

正確答案:①加強支撐力

① 加強支撐力:高壓電纜接頭的主要功能在於電氣連接與絕緣恢復,而非提供機械支撐力。電纜的機械支撐應由電纜支架、托架或固定金具來承擔,接頭處本身不具備也不應承受結構支撐功能。

錯誤選項解析

  • ② 控制電場在絕緣體內分佈:控制電場在絕緣體內分佈是接頭處理的核心目的之一。高壓電纜切斷後絕緣層被破壞,接頭必須透過應力錐或應力管等元件重新建立均勻的電場分佈,避免局部游離放電導致絕緣劣化。
  • ③ 使電應力在接頭處均勻分佈:使電應力在接頭處均勻分佈為接頭施工的重要目標。在電纜絕緣切面處會產生電應力集中現象,必須使用半導電帶或應力分散材料來均勻分散電應力,確保接頭處的絕緣強度與原電纜一致。
  • ④ 減低靠近遮蔽體邊緣的電位梯度:減低靠近遮蔽體邊緣的電位梯度是接頭設計的關鍵要求。在遮蔽層切斷處會產生極高的電位梯度,若不加以控制會引發表面放電或沿面閃絡,因此需透過應力控制管或梯度控制材料來降低電位梯度。
Learning Tip

"此類題型常考高壓電纜接頭的三大核心功能:電場控制、電應力均勻分佈、電位梯度降低。考生容易將機械性支撐與電氣性連接混淆,需牢記接頭處理純粹針對電氣性能恢復,機械支撐由其他金具負責。實務上接頭施工不良是造成地下電纜故障的主因,施工時務必嚴格遵守絕緣處理與應力控制標準程序。"

學員答題分佈

①加強支撐力0%
②控制電場在絕緣體內分佈0%
③使電應力在接頭處均勻分佈0%
④減低靠近遮蔽體邊緣的電位梯度0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!