Q91.
氣壓迴路欲進行氣-電轉換,常利用下列何種開關?
氣壓 · 丙級 · 操作及維修 · Q91
難易度分析
2 / 5
本題屬於基礎的元件功能定義考查,僅需區分能感測壓力狀態的元件與單純的電氣操作或位置偵測元件即可快速判定,不涉及複雜的迴路分析或多重推論。
正確答案:①壓力開關
① 壓力開關:壓力開關能偵測氣壓迴路中的壓力變化,當系統壓力達到設定值時觸發電氣接點動作,實現氣壓信號轉換為電氣信號的功能,是氣電轉換最常用的元件。
錯誤選項解析
- ② 極限開關:極限開關用於偵測機械元件的位置或行程端點,依靠物理接觸觸發,並非用於氣壓信號的轉換,常見於氣壓缸的端點定位迴路中。
- ③ 按鈕開關:按鈕開關屬於手動操作的電氣控制元件,由人員直接按压觸發,不具備自動感知氣壓狀態並進行氣電轉換的能力。
- ④ 選擇開關:選擇開關用於切換不同操作模式或迴路狀態,屬於手動電氣控制元件,無法偵測氣壓變化並自動完成氣電轉換。
Learning Tip
"此類題型常考氣電轉換元件與純電氣控制元件的區別。關鍵在於判斷該元件是否能「自動感知氣壓狀態」並輸出電信號。壓力開關與順序閥皆與壓力相關,但前者用於氣電轉換,後者用於壓力控制迴路,切勿混淆。實務上需確認壓力開關的設定壓力範圍與接點形式(a接點/b接點)是否符合控制需求。"
學員答題分佈
①壓力開關0%
②極限開關0%
③按鈕開關0%
④選擇開關0%