Q112.
過流電驛的始動電流大小是由電驛之以下那一選項來決定?
用電設備檢驗 · 丙級 · 基本技能 · Q112
難易度分析
2 / 5
此題屬於基礎元件功能定義考查,要求考生能精確區分電驛中負責設定動作閾值與設定時間延遲的不同機構,只要掌握基本定義即可快速判定。
正確答案:④電流分接頭(TAP)
④ 電流分接頭(TAP):電流分接頭(TAP)直接設定過流電驛的始動電流閾值,透過切換線圈匝數比來調整電驛動作的電流基準,是決定始動電流大小的關鍵元件。
錯誤選項解析
- ① 阻尼磁鐵:阻尼磁鐵的功能在於提供制動力矩以穩定電驛轉盤的轉動速度,避免振盪,與始動電流的設定值無關。
- ② 時間標置(Lever):時間標置(Lever)用於調整過流電驛的動作延遲時間,即改變接點閉合所需的轉盤轉動角度,而非決定始動電流大小。
- ③ 轉盤:轉盤是感應型電驛的旋轉元件,受電磁轉矩驅動而轉動,其本身僅為執行機構,並不決定始動電流的設定值。
Learning Tip
"本題核心考點在於區分過流電驛的始動電流設定與動作時間設定兩大調整機制。TAP決定「多大電流會動作」,而Lever決定「動作需要多長時間」,兩者功能截然不同。實務上進行電驛保護協調時,必須先確認TAP值符合負載額定電流,再依協調曲線調整Lever位置,常見錯誤是將兩者混淆導致保護設定失當。"
學員答題分佈
①阻尼磁鐵0%
②時間標置(Lever)0%
③轉盤0%
④電流分接頭(TAP)0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!