Q29.

長程傳輸線中,為改善傅倫第效應,會在負載端採取下列何種方式?

變電設備裝修 · 丙級 · 識圖與基本常識 · Q29

難易度分析

3 / 5

本題要求考生能精確區分電力系統補償設備的安裝方式(串聯或並聯)及其元件類型(電容或電抗)對電壓影響的不同結果,屬於考驗基礎核心概念理解的典型考題。

正確答案:④並聯電抗器

④ 並聯電抗器:並聯電抗器可吸收長距離傳輸線因分佈電容產生的容性充電電流,有效降低受電端電壓升高現象,為改善傅倫第效應的標準做法。

錯誤選項解析

  • ① 串聯電容器:串聯電容器主要用於補償線路電感壓降以提升輸電能力與改善電壓調整率,並非用於抑制傅倫第效應。
  • ② 並聯電容器:並聯電容器用於功率因數改善與電壓支撐,會增加線路容性無功功率,反而會加劇傅倫第效應。
  • ③ 串聯電抗器:串聯電抗器主要用於限制短路電流或抑制諧波,與傅倫第效應的改善無關。
Learning Tip

"傅倫第效應(Ferranti Effect)發生於長距離輸電線路輕載或空載時,因線路分佈電容效應導致受電端電壓高於送電端的現象。常考陷阱為混淆串聯/並聯補償設備的功能:串聯電容補償電感、並聯電抗吸收電容無功功率。實務上變電所常於EHV/UHV線路末端設置並聯電抗器以維持電壓穩定。"

學員答題分佈

①串聯電容器0%
②並聯電容器0%
③串聯電抗器0%
④並聯電抗器0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!