LONGEPASS
Q74.

23kV GIS 控制迴路在DC24V 控制系統,GCB 最低投入電壓為

變電設備裝修 · 丙級 · 開關設備安裝及調整 · Q74

難易度分析

4 / 5

本題要求考生對特定設備的控制電壓下限數值有精確的記憶,且選項間的數值差異極小,容易在「最低投入電壓」與「可靠動作電壓」兩個相似概念之間產生混淆。

正確答案:①17

① 17:23kV GIS 之 GCB(氣體斷路器) 在 DC24V 控制系統 下,其最低投入電壓依據 CNS 及 IEC 62271 規範為額定電壓之約 70%,即 24V × 0.7 ≈ 17V,此為確保斷路器於低電壓狀況下仍能可靠投入之設計下限。

錯誤選項解析

  • ② 18:18V 約為額定電壓之 75%,雖高於最低動作門檻,但並非規範所定之 最低投入電壓 標準值。實際檢定與設備規範以 70%(17V) 為合格下限。
  • ③ 19:19V 約為額定電壓之 79%,接近但仍未達規範之 80% 可靠動作電壓 範圍。此數值混淆了「最低投入電壓」與「額定工作電壓範圍」之概念。
  • ④ 20 V:20V 約為額定電壓之 83%,此數值常被誤認為 合閘線圈 之標準動作電壓,但本題所問為「最低投入電壓」下限,正確應為 70% 額定電壓(17V),而非 80% 以上之值。
Learning Tip

"此類題型常考 GIS 斷路器控制迴路 之電壓規範。需特別區分:最低投入電壓(約70%) 與 可靠動作電壓範圍(80%~110%) 之差異。實務上若控制電壓低於 17V,GCB 合閘線圈 可能無法產生足夠之電磁力完成投入動作,易造成設備異常或保護電路誤動。"

學員答題分佈

①170%
②180%
③190%
④20 V0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!